chy176
級別: 探索解密
![]() |
各位大佬,11kw電機帶動離心風機,變頻器常規設置加減速時間太長了,短了報警過流還要設置什么參數 |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
增加變頻器容量,增加制動電阻. |
|
---|---|---|
|
投湖自盡的魚
級別: 略有小成
![]() |
Pr.9的值加大點,Pr.22失速防止的百分比,調大到最大試試 |
---|---|
|
樓上小王
牛刀小試
級別: 論壇先鋒
![]() |
一般變頻器要比電機大一級,負載大的,要大兩級。除非負載很小,就買同級 |
---|---|
|
秋末零九
人生看淡,不服就干
級別: 網絡英雄
![]() |
額定電流設置大一點 |
|
---|---|---|
|
chy176
級別: 探索解密
![]() |
用的18kw還報警
|
---|---|
|
chy176
級別: 探索解密
![]() |
失速防止是什么意思
|
---|---|
|