az526357932
級別: 探索解密
![]() |
大神們好,請教下我三菱PLC和三菱變頻器自由口通訊沒通訊上買了個USB轉485轉接頭調試該怎么接線? USB轉485接線端:T/R+ T/R- RXD+ RXD- 三菱變頻器PU口端:RDA+ SDB- SDA+ RDB- 對應變頻器接收+ 發送- 發送+ 接收- |
---|---|
|
kps86800
級別: 略有小成
![]() |
T/R+接收正 ,T/R-接收負, TXD+發送正 ,TXD-發送負, |
---|---|
|
az526357932
級別: 探索解密
![]() |
對照你說的接上去通訊還是沒反應不知道哪里沒搞對 |
---|---|
|
zhangqi_1234
級別: 略有小成
![]() |
1、T/R+和T/R-是發送端,分別接變頻器的接收端RDA和RDB。RXD+和RXD-是接收端,分別接變頻器的發送端SDA和SDB。 2、正確接好線路只表示做對了其中一個步驟,沒有編寫好正確的程序,是看不到收發指示燈的閃爍,也就是你說的,看不到有什么反應! 3、要想編寫好通信程序,不僅得熟悉變頻器的通信協議(三菱專用協議或MODBUS-RTU協議),還要會正確使用RS指令。 4、我不知道你使用的哪種PLC,有些PLC的通信端口是RS422,有些是RS232,有些是RS485。 |
---|---|
|