老大很悲傷
冰凍三尺非一日之寒
級別: 家園常客
![]() |
PLC 控制,上位機和指示燈顯示。電機運行的信號和過載的信號要不要采集。如果每個電機都采集,這樣占用的輸入點確實有點多,采集與不采集各有什么缺點優點。過載從熱繼電器輔助觸點取信號可以嗎?輸出有顯示電機運行電機停止指示燈。謝謝解疑答惑 |
---|---|
|
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客
![]() ![]() |
個人建議熱繼的輔助觸點一定要接入PLC,所有采集的數據放到連續的地址里,這樣讀取可以一次性讀取 |
|
---|---|---|
|
goldage
級別: 工控俠客
![]() |
很簡單,就是預算的問題,你要采集,肯定元件的預算費用肯定是要增加很多的,接線的工作量肯定要增加,其實,個人認為不采集也是影響不大的 |
---|---|
|
煙花三月
天高云淡
級別: 論壇先鋒
![]() |
主要看預算和客戶要求,過載可以取熱繼電器工作狀態,運行可以取接觸器工作狀態,停止可以不用接入PLC |
---|---|
|