xuzhfeng
級別: 探索解密
![]() |
請教各位大蝦:有誰用過山武SDC36TCOUA2100溫控器·。新買的溫控器。自動沒有輸出手動可以,是什么問題? |
---|---|
|
劉中工控
級別: 正式會員
![]() |
是不是C14參數正反動作設置錯誤,PV值和SP值比較運算后,自動本身就不需要輸出 |
---|---|
|
uu.liu
COG_FOG_COF_貼片_ 貼合
級別: 家園?
![]() |
圖片:
![]() 你的溫控器是不是左上角的第一個燈是亮的,你切換到自動模式下就可以了,這個很容易誤操作,參數里面可以設置鎖死 |
|
---|---|---|
|
xuzhfeng
級別: 探索解密
![]() |
C14 設冷卻(逆動作)。MAN燈不亮。PV值>SP值。狀態燈不亮。OUT燈亮,數值為0. |
---|---|
|