威綸的屏MT6070IH和臺達變頻器VFD-EL通訊,控制監控都正常,但是只要變頻器和觸摸屏一斷電,再上電,觸摸屏上的設定頻率就變成0了,聽人說用威綸的宏指令,能把變頻器的頻率設定值寫到RW斷電保持區,然后等系統再上電時,再回傳到變頻器,哪位大神能寫個案例?感激不盡。變頻器的頻率設定地址是4X 8194 |
---|---|
|
wwjfsk
級別: 探索解密
![]() |
用屏RW地址例如RW10設置頻率 宏語言 定義變量 A GetData(A, "觸摸屏", RW, 10, 1) SetData(A, "變頻器", 4x, 1#8194, 1) 變頻器的站號1為1#,2為2#。 |
---|---|
|