tuanailing
精細出真功
級別: 工控俠客
![]() |
現在在做一個 FX2N-4AD-PT 調試,按照樣例做完程序之后,監視D10 D11等出現數值差異如下 BCD D10 K4Y020 BCD D11 K4Y020 在不加溫情況下監視D10 初始值為30, D11為38 。 請問一般初始值不是為0嗎? 為何出現了不同數值,且為30開始, PT100是一同采購的,阻值無誤。 再問出現此數值是否為正常呢? |
|
---|---|---|
|
meipingboy
級別: 家園常客
![]() |
網上搜了一下: pt100是鉑熱電阻,它的阻值會隨著溫度的變化而改變。PT后的100即表示它在0℃時阻值為100歐姆,在100℃時它的阻值約為138.5歐姆 30度 111.67歐姆 40度 115.54歐姆 由于現在的室溫要 20多度,因此,顯示30,應該差不多,另一個顯示38,也應該正常,二根鉑熱電阻的阻值不可能是一模一樣,總有一點互差的。 你可以用標準溫度計校正,如果標準溫度計顯示是25度,那么,你二根鉑熱電阻所測數據要減去:5 和 13。 比如再增加: [SUB D10 K5 D20] D20是實際溫度 [SUB D11 K13 D21] D21是實際溫度 |
|
---|---|---|
|