sunrisk
級別: 略有小成
![]() |
請問大家,變頻器用限位開關制動后可以反向運動嗎?如何設置?我用的是富士變頻器。 |
---|---|
|
niningtt
級別: 工控俠客
![]() |
都制動了,那就是制動狀態,在制動狀態變頻器應該是不知道這個制動究竟是來自正傳還是反轉吧,究竟那邊才是出路,它只知道遇到這樣就制動。制動了后那就要外接解除制動,復位了。 |
---|---|
|
sunrisk
級別: 略有小成
![]() |
我現在的問題就是, 碰到限位后停了就不能反向運動了,怎么復位呢? |
---|---|
|
niningtt
級別: 工控俠客
![]() |
手動取消制動信號,也就是把這個信號給臨時去掉,然后反轉到安全區域 |
---|---|
|
ghost.net
級別: 家園常客
![]() |
一般限位開關都是一對常開、常閉觸點的,碰到限位開關后有一對觸點閉合,用它來起動一個繼電器并自保,繼電器控制變頻器反轉端子。 |
---|---|
|
sunrisk
級別: 略有小成
![]() |
變頻器提供一個制動的端子,我把限位連到制動上了,當時我設計時沒有把限位串到正反轉的回路里面。 |
---|---|
|
xf_lyj
級別: *
![]() |
大部分變頻器都有正負限位功能,把這兩個功能引入到兩個輸入口端子上,再把正負限位開關分別接到這兩個輸入端子上,就可以實現正限位后只能反向移動,負限位后只能正向移動。不需要制動控制。 |
---|---|
|
z4131246
華銘工控
級別: 工控俠客
![]() |
我不知道LZ你用的是什么變頻器我用臺達的變頻器是采用制動電阻制動停機時變頻器里可以設置制動多長時間自動恢復,順便問下LZ是不是剛從學校出來不久啊你的頭像很有個性也很有代表性。 |
---|---|
|
sunrisk
級別: 略有小成
![]() |
你的回答也很有代表性,問題里都說了是富士變頻器。我的問題是電機遇限位停止后只能反轉,制動電阻一般是控制電機快停。 [ 此帖被sunrisk在2011-07-30 10:02重新編輯 ] |
---|---|
|