王誠侃
五軸伺服機械手(松下FPΣ 1萬多步)
級別: 略有小成
![]() |
三相電機Y接:缺U1相燒掉V1和W1兩相;缺V1相燒掉U1和W1兩相;缺W1相燒掉U1和V1兩相。 三相電機△接:缺U1相燒斷V1相;缺V1相燒斷W1相;缺W1相燒斷U1相。 在教學理論上都說FR只能做過載保護不能做短路保護(電機缺相屬短路保護)。 如在工作中,熱繼電器調整動作電流IFR=(0.95-1.05)IN,應當可保護,控制繼電控制回路跳閘。有時也不靈,那是FR壞掉,每人的見解不同,望同行指正。 |
---|---|
|
王誠侃
五軸伺服機械手(松下FPΣ 1萬多步)
級別: 略有小成
![]() |
缺相,兩極電機燒掉的時間快些,4、6、8極電機,極數越多燒毀時間就越長,難燒毀點,8極電機輕負載甚至還可繼續運行較長時間都不燒。 |
---|---|
|
zhgjxccbt
學習是永恒的主題,奮斗是終生的信念!
級別: 家園?
![]() |
熱保護器整定電流調的太高當然不會很快動作了,一般為實際電流的1.0-1.2倍就夠了 |
---|---|
|
etdssdabb
只有學而知之,沒有生而知之
級別: 家園?
![]() |
24樓說得對,應加分。熱繼電器如果整定的對,是可以斷開。 |
---|---|
|