樓主  發表于: 2010-10-26 09:57
PLC的高速計數器是接收外部高速脈沖計數,而脈沖輸出是輸出脈沖,請問把脈沖輸出接到高速計數器上進行脈沖輸出會計數嗎?????????突發奇想因沒有晶體管PLC無法實驗。
自學
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6804 個
工控威望: 38408 點
下載積分: 9548 分
在線時間: 9660(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-05-19
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-26 10:45
會的,但是要注意頻率問題,大多數的機型的高速輸入頻率會低于輸出頻率,因此,如果你的輸出脈沖頻率大于輸入頻率,會出現丟脈沖的狀況。

Regards