slik
級別: 論壇先鋒
![]() |
在工程建設中,乙方的電氣工程師為了怕麻煩,在現場只有一塊作為管道檢測的壓力變送器(兩線制)的情況下,為了使其的4-20ma的信號技能在現場數顯表上顯示又能入plc遠傳,所以就把數顯表串接在變送器與plc的連接回路中,即plc的模擬量輸入正端接變送器正端,變送器負端接數顯表信號輸入正端,數顯表線號輸入負端入plc模擬量輸入負端,請問這樣接線可不可以?會不會帶來什么隱患? 目前壓力信號波動得很厲害,我用萬用表去量變送器的正負兩端只有19vdc左右,而且也波動得很厲害,請問這會不會是于那種接線有關系,19vdc的電壓夠嗎對于變送器,如果這樣的接線不行請告訴我會有什么后果,如果不是請大家告訴我一聲會有那方面的原因引起這壓力的波動! 謝謝~ |
---|---|
|
bogegongkong
什么是生活,生活就是活著。
級別: 略有小成
![]() |
算算壓力變送器負載阻抗,放心用,一般來說沒有問題的。壓力波動大,看看壓力表實際值變化大。桓浇袥](méi)有干擾源(特別是變頻器)有無采取抗干擾措施。如果允許,可以采取對壓力值平均處理。 |
|
---|---|---|
|