各位大蝦,我這里有一套電鍍設備,其中有個電機是1.5KW的,采用變頻控制,設備已經使用了好幾年了,之前都是好好的,但最近總是會出現過流的情況,這類故障都是發生在低速轉高速的時候出現,變頻器報警,顯示加速過流故障,我想請教下為什么之前都是好好的,現在就會出現過流情況呢,難道時間用久了就會這樣嗎?還是其他什么原因,又該采取什么樣的措施解決呢?變頻器是采用三菱E540的,聲明所帶負載沒有大的變化
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8297 個
工控威望: 10431 點
下載積分: 21225 分
在線時間: 3094(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2025-05-25
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-04 16:11
時間長了,是否是設備的潤滑情況不好?梢栽囍娱L加速時間看看。