guohezuzi
級別: *
![]() |
那三菱三相變頻器可以接單相220V的電源,輸參數嗎/?有試驗過的嗎/? |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
ljshqu
級別: 略有小成
![]() |
這個不奇怪,要看產家的。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
![]() |
e有些變頻器可以這樣做,有些牌子的就不可以,會自檢測出缺相,為什么可以呢,是這樣的,變頻器都是先整流成直流電后振蕩成不平頻率的交流電,所以說接380V電壓也是先整流成直流的,你接在220V電源上也一樣是先整流成直流,只是輸出電壓不同罷了. |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
老牛g
級別: *
![]() |
"樓主用變頻器應該是 單相 230VAC 變頻器 并且功率比較小 (0.4kw到 2.2kw) 可以接 單相 220 或 三相 220 使用。 其實只要 直流整流部分滿足功率輸出要求 就可以用 拿220的變頻器驅動 380 的電機應該不行,輸出功率低太多了。 除非把 電機 改成 220 的(很多電機 接線成星型就是三相380 ,接線成 三角型 就是 三相220)" 同意8樓的說法 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
coverpaper
深圳三晶變頻器老陳
級別: 略有小成
![]() |
這個要根據變頻器的型號來確定可不可以 |
|
---|---|---|
|
niyulin
本人承接非標設備(PCB線路板廠清洗設備、半導體清洗設備等)
級別: 略有小成
![]() |
220V的可以,我用過三菱的,三相接的單相 ![]() |
---|---|
|
yangyajiang
看得多回得少。見諒了!
級別: 家園?
![]() |
我沒有東西實際操作,沒有辦法說明, 但我想應該不行的,那樣低電壓的話就沒有辦法檢測了 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
neilnie
級別: 略有小成
![]() |
有的變頻器是可以的。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
wxh0734
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() |
這樣用是可以的,但是只見過用在三相220V輸入的變頻器上,比如說的安川VS616 G5系列,型號是CIMR-G5A22P2,它就可以,當然功率不大就2.2KW 有的場合設備不能斷電,比如說鋼化爐的燒成區的主傳動,一停電那些陶瓷輥就全完了,所以配備了汽油發電機,就是單相的那種,在停電的時候就用發電機供電,保證連續運轉 ![]() ![]() |
---|---|
本帖最近評分記錄: |