yangliu
一笑而過
級別: 家園?
![]() |
請教各位: 由于粗心大意,在設計過程中將變頻器功率2.2KW用在了3.7KW電機上了,電機主要是輥簡傳動,令人遺憾的是在調試過程中才發現,如果老板知道了肯定罵死人,請問用2.2KW變頻器功率能用在了3.7KW電機上嗎? |
|
---|---|---|
|
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
![]() |
強烈建議更換之。!如果現在將就著用那么就是自己為自己找麻煩!。!如果讓人家查到你以小驅大,估計你那聲譽就不怎么好了! |
|
---|---|---|
|
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
![]() |
強烈建議各位不可學此做法。。。〈四藶樽约荷娌粸樗撕蠊紤]。 |
|
---|---|---|
|