我在一臺機子修改程序時 發(fā)現一奇怪事:導通PLC輸出點的條件都斷開了 該輸出點還保持輸出,沒有雙線圈和SET指令!
結果每次我還要用RESET復位一下才可以??為什么呢,有人碰到過嗎??我是接入一個開關X  按下就斷開Y...其他幾個輸出點都斷開正常 有幾個就有問題~~~~~
yanglingson
級別: *
精華主題: * 篇
發(fā)帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yanglingson的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2008-12-25 17:07
在編程中怪事挺多的,同樣的功能同樣的接線同型號的PLC,運行的結果會有差異,需要小做調整才正常