labview 通過NI OPC實現與三菱PLC(FX2N)的通訊,想問NI OPC設置好之后,labview 可以直接讀取PLC的數據和IO點狀態嗎,PLC內還需要編通訊部分的程序嗎,謝謝
[ 此帖被dodovsyou在2024-05-09 15:10重新編輯 ]
dodovsyou
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 273 點
下載積分: 967 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間: 2016-05-27
最后登錄: 2025-05-03
查看dodovsyou的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-05-10 12:17
三菱PLC內不用編程,NI OPC內可以直接讀取三菱PLC內的寄存器比如D200,也可以直接置位三菱PLC內部的輔助繼電器蔽日M0對嗎?
引用
引用第3樓金蛇郎君czz于2024-05-09 16:16發表的  :
可以,可以參考KepServer