ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
![]() ![]() |
橡膠工廠,碳黑特別多,容易導致電路板短路 某現場PLC連續故障,基本都是輸入點無故自動亮,維修中心以環境惡劣為由不給保修 為了應對這種情況,只能提前給PLC噴上涂層 先把PLC拆開 ![]() ![]() 然后把IO板的各種接頭保護起來 ![]() 正面噴3次,上側面噴2次,反面噴1次。 晾干中: ![]() IO板是重災區,所以噴的很厚。 電源板只局部噴了一點,CPU板沒噴。 ![]() 分析碳黑是從PLC上側的散熱孔掉入,積累后導致內部元件短路,從而損壞IO芯片。導致輸入點無故自動點亮。 在某些低溫工作環境下,比如食品廠,有客戶把散熱孔用膠布封住,比如用鋁箔膠帶。 ![]() 橡膠工廠工作溫度偏高,散熱孔不敢封住。 網友們有更好的辦法嗎? |
|
---|---|---|
|