亚洲中文无码人A∨在线导航_久久精品国产久精国产_国产一区精品_古代级a毛片免费观看 欧美日韩国产在线一区二区盗摄,无码成a∧人片手机在线播放,人人妻在人人操一区,韩国三级有哪些

墮落的阿旺
▇Ctrl+←↑↓→
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 1688 點
下載積分: 20524 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2018-10-26
最后登錄: 2025-05-10
查看墮落的阿旺的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-01-12 17:13
配置
       PLC  FX3U-48MR
       模擬量輸入模塊 FX3U-4D兩塊
兩模塊都使用3 電流輸入模式  同樣的壓力傳感器 設置一樣 接線一樣  但結果有一個模塊讀入的數值高出另一個模塊600多  然后無論是調換兩個模塊的位置或者變更壓力傳感器的輸入通道都是這個模塊的數值高   然后做偏置、增益或者直接做減法運算都會出現數值在達到一定值時出現斷崖式變化    
       后來格式化也不好用。。。。。。
       請高手指點迷津
▄︻┳═一     -    -    -     -     -    -
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1031 個
工控威望: 1194 點
下載積分: 18447 分
在線時間: 285(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2025-05-10
查看zsh340的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-01-14 16:40
如果是原裝正品三菱是不可能出現的故障.
相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。