PLC和擰緊槍走232通訊讀取扭矩,槍的波特率是固定的只支持115200,plc這邊最高只支持19200,現在槍和PLC無法通訊。槍的供應商建議我買個232轉以太網的模塊,PLC這邊有個現成的FX3U-ENET-ADP以太網模塊?梢詫崿F嗎?PLC的以太網模塊手冊沒看明白。還有槍是一直發(fā)送數據的,plc這邊只要負責接收就可以了
一直在nuo奔
。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 50 個
工控威望: 179 點
下載積分: 754 分
在線時間: 116(小時)
注冊時間: 2016-12-07
最后登錄: 2025-05-26
查看一直在nuo奔的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2020-12-29 15:41
淘寶上搜波特率轉換器,我以前就用過,才100多。