樓主  發表于: 2019-07-24 08:21
信捷的XD3還有XC3的接PT模塊,溫度波動很大啊,十幾度的波動一直來回跳,這模塊只支持兩線接入,只能把三線制熱電阻的一端并聯了,我現在兩套PLC,其中一套在家里測試直接掛1個模塊然后再接PT100的熱電阻,溫度還是個位數波動
朋友多了路好走!!!
泰山之石
A
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2299 個
工控威望: 2534 點
下載積分: 11780 分
在線時間: 921(小時)
注冊時間: 2008-11-12
最后登錄: 2025-05-30
查看泰山之石的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-07-24 08:58
是否跟你的加熱測量溫度環境有關,還有你加熱設備的功率是否也有影響?出現波動大的原因很多只能一項項排除