流辰沙
級別: 家園?
![]() |
論壇大神多,請教點問題 先說說我對伺服定位的理解(也不知道是不是對的): 現在普遍使用的PLC控制伺服,都是PLC通過內部或定位模塊的脈沖口把脈沖數發給伺服放大器,實際上也不知道伺服放大器到底收到了多少脈沖,屬于開環控制。 PLC監控的當前位置,是記錄脈沖口發出去的脈沖數。伺服放大器上有專門記錄當前脈沖的地址,用特定的軟件或者放大器LED那邊可以讀到。 那么問題來了: 1、除了干擾,還有什么因素會造成丟脈沖? 2、通過走總線(或其他通訊方式)控制,能不能在PLC和伺服放大器之間,形成閉環控制?有沒有人嘗試過? 3、現行的開環控制下,有種說法是絕對定位指令(DDRVA)會比相對定位指令(DDRVI)走的更精確?是這樣嗎? |
---|---|
|
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒
![]() ![]() |
1、除了干擾,還有什么因素會造成丟脈沖? 基本都是干擾。干擾有很多種。 2、通過走總線(或其他通訊方式)控制,能不能在PLC和伺服放大器之間,形成閉環控制?有沒有人嘗試過? 可以閉環的,有這種型號的產品的。 但總線一般比較準確 ,要求不高就不用閉環了 3、現行的開環控制下,有種說法是絕對定位指令(DDRVA)會比相對定位指令(DDRVI)走的更精確?是這樣嗎? 相比PLC和伺服來說,其實是一樣精確的。 但在工藝上,有些人計算位置不準確,這時用DDRVA會更方便些。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|