abadguy
級別: 略有小成
![]() |
DC24V接觸器線圈, 一天24小時使能的話,可以堅持多少天,一個月,一年,還是更多?之前網上買的大功率中繼,線圈長時間通電,都燒焦了,不知道接觸器線圈可以抗多久?另外問下施耐德有沒常閉主觸點的接觸器。 [ 此帖被abadguy在2019-04-08 15:59重新編輯 ] |
---|---|
|
yanshu
加油中國
級別: 網絡英雄
![]() |
![]() 最大工作頻率 機械:18000次操作/小時 電氣:1800次操作/小時(額定負載下) 機械:交流線圈:最少10000000次操作; 直流線圈:20000000次操作(18000次操作/小時) 電氣:至少100000次操作(額定負載下1800次操作/小時) ![]() 你說的這個情況,可能過熱,功率沒有選對,購的質量有問題,選正品的。用幾年沒有問題,我們用的機臺,也是一天24小時不停工作,常壞的。也是好幾年,壞的都是有水氣或是過熱才壞的。正常情況也要用很久的。 |
|
---|---|---|
|