用QJ71C24-R4,CH1跟三菱變頻器E740做通訊,專門協議做有2臺變頻器通訊,如果變頻器都打開,通訊是正常的讀取頻率和寫入頻率都是沒問題,如果關掉一個變頻器通訊就不行了頻率就寫不進去。幫忙看看能不能解決。







  


  






  

dyysam513
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 232 個
工控威望: 279 點
下載積分: 4180 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2015-05-21
最后登錄: 2025-05-30
查看dyysam513的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-01-18 14:05
不能讀也不能寫,只要是關掉一個,通訊就斷開了。重新打開變頻器后,plc需要重新上電。重新上電后通訊正常。