ma924888027
級別: 網(wǎng)絡英雄
![]() |
圖片:
![]() 等分割程序控制CKD DD馬達,當有信號觸發(fā)時,DD馬達不旋轉是怎么回事?請路過的大神指點迷津。謝謝! |
---|---|
|
zyfzxh
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
能否上傳你所有的工程文件? |
---|---|
|
zyfzxh
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
這樣的話只能初步判斷了,當你的PLC執(zhí)行DD馬達程序時,DD馬達沒有動作,DD馬達控制器上是否有報警信息存在,當然要確保PLC對應程序編號的輸出點有激活,另關於速度快慢不同是原本一直就不同還是突然變化為不同,估計原本就是不同,DD馬達控制器內(nèi)的程序有不同 |
---|---|
|
zyfzxh
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
你傳入另一臺正常的程序之前,這個DD馬達是什麼問題? 樓主留言:傳入另一臺正常的程序之前,DD馬達是0-180°旋轉的快,180-360°旋轉的慢(2等分),兩段速度一樣 |
---|---|
|