最近生產線上松下A5伺服干擾嚴重,監控脈沖接收信號,上位機沒發送信號,驅動器就收到信號而且慢慢增加,導致誤差很大,后來把驅動器信號接收端接地線拆掉就好了,現在相當于屏蔽線沒有接地。請問,伺服信號屏蔽線是單端接地好,還是雙端接地好,還是不接地。
ycllzl1314
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 196 點
下載積分: 901 分
在線時間: 328(小時)
注冊時間: 2013-12-10
最后登錄: 2025-03-27
查看ycllzl1314的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-22 09:33
我前年用華大伺服和你情況一樣,拆掉信號插頭的接地端就好了