我們公司新招了個老頭電工,他跟我說2.5平方銅線能過34A電流,就是安全載流量。 說是正泰的接觸器里面都有一張表格,標有幾平方過多少電流的。
我就想問下真的有這事嗎?
我書讀得少,不要騙我
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1934 個
工控威望: 2087 點
下載積分: 11129 分
在線時間: 837(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2025-05-16
查看yerong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-27 10:31
常溫條件下長期 34A 肯定不行  偶爾十幾二十分鐘沒問題  
溫升沒超過電線不會燒