陳默中
級別: 略有小成
![]() |
三菱變頻器F700 55KW FN 報警,換風扇還不行?風扇型號 CA1530H013 MMF -08G24DS 24VDC RC4 這型號含義?三根線,另一根是測速,還是報警輸出信號線呢?請教各位師傅。謝謝! |
---|---|
|
lyndall
重慶旭邁機電,您的自動化方案解決專家,進口機床維修改造, 生
級別: 略有小成
![]() |
風扇的fn警告。很多人栽在這個不起眼的報警上面。按照三菱的參考手冊的意思是,風扇有故障或者風扇沒有轉動告警。這時變頻器同樣可以啟動。日本品牌(其實不管哪個品牌)都相當重視風路的散熱問題,三菱專門設計了一個電路來進行取樣監測。但親們請注意了,三菱的這個檢測電路是數字脈沖疊加檢測電路,原裝三菱的風扇反饋也是脈沖反饋,用示波器觀察藍、黃線可以清晰的檢測到脈沖信號。脈沖經光耦耦合的,也就是說,很多維修人員所采用的高低電平屏蔽法,根本沒用。三菱的電路是脈沖累加電路,必須達到一定的幅度和頻率才可以積分成高電平或電平輸出,經過比較器,最后合二為一得到一個數字電路。 市場上也有很多同型號的風扇可以代換,但有的商家號稱是脈沖反饋,其實是電阻反饋的,自然無脈沖輸出了;有的是經過翻新的,反饋信號幅度明顯不足,發生連滯,這樣光耦耦合只能讀出低電平,無高低脈沖幅度變化,積分電路同樣認為風扇有問題。于是即使風扇轉得呼啦啦,但是fn警告就是消除不了。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|