各位大師請教一下以前公司機器上FX PLC繼電器輸出型有的直接連負載的點易壞,輸出點都快換完了!但公司又不支持加中間繼電器是否有什么方法保護一下!謝謝!
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好;丶覉@ 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1059 個
工控威望: 4902 點
下載積分: 7356 分
在線時間: 2564(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2025-05-31
查看znz43的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-19 17:47
一個中間繼電器成本不到10元,壞了到客戶去維修差旅費都不止10元,要翻幾倍,不知這領導是什么腦子。
我們公司不但加中間繼電器,而且還用繼電器插座,壞了客戶自己買了插上就行,都不必上門維修,客戶也減少了停機時間,大家得益。
如果老板想多掙些維修費,那就更不必加了,換PLC還能多掙些差價,丟些信譽那都不是事兒
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(劉特斌)
  • 出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
    贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。