亚洲中文无码人A∨在线导航_久久精品国产久精国产_国产一区精品_古代级a毛片免费观看 欧美日韩国产在线一区二区盗摄,无码成a∧人片手机在线播放,人人妻在人人操一区,韩国三级有哪些

yyba_1999
美人一笑解千愁
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 86 個
工控威望: 213 點
下載積分: 1262 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2011-03-25
最后登錄: 2024-08-20
查看yyba_1999的 主題 / 回貼
樓主  發(fā)表于: 2012-03-19 16:11
我有20多臺施耐德變頻器,ATV312型的。目前出現這種現象,不知各位有了解的沒?
現象:馬達不轉了,變頻器無異常顯示,只顯示工作時頻率,這是啥情況?
            馬達不轉了,變頻器顯示自由停車,不讓啟動。
以上現象是不是我哪里設定不對?小弟第一次使用施耐德變頻器,求教。。。。。。
guangyu85
工程師
級別: 家園?
精華主題: 1 篇
發(fā)帖數量: 521 個
工控威望: 832 點
下載積分: 5759 分
在線時間: 405(小時)
注冊時間: 2011-06-13
最后登錄: 2025-05-20
查看guangyu85的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2012-03-22 23:06
有的故障報警時變頻器會自動停車,可以查查變頻器的故障記錄啊。。。斷電重啟一下即可