亚洲中文无码人A∨在线导航_久久精品国产久精国产_国产一区精品_古代级a毛片免费观看 欧美日韩国产在线一区二区盗摄,无码成a∧人片手机在线播放,人人妻在人人操一区,韩国三级有哪些

jilinred
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jilinred的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-11-09 17:08
控制室操作站的電腦是DELL的,采用西門子S7 PLC控制,用Modbus通訊,正在運行時,突然黑屏,經查,給電腦供電的空開跳閘了(第1次跳閘),我是儀表工,處理故障時,我試著送了一下電,看到空開打火花又跳閘了(第2次跳閘),同時他人發現電腦后面也打出火花,檢查發現是DELL電腦后面的西門子網卡數據線接線處有明顯燒蝕現象,又檢查到西門子網卡和S7 PLC內的網卡都損壞,經更換網卡后,系統運行正常。我猜測第1次跳閘是由于DELL內的西門子網卡出故障導致的,試送電時引起網卡燒壞。請高手多看幾遍再回答:
1. 我的上述猜測對不對?
2. 我猜測DELL內的西門子網卡故障引起空開第1次跳閘,如果是,這是什么機理。烤W卡出的是什么故障會這樣?第1次跳閘時網卡是否已經損壞,我無法判斷。
3. 我猜測試送電時又引起網卡燒壞,如果是,為什么又會這樣啊?


心平氣和
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 285 點
下載積分: 917 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2011-03-07
最后登錄: 2014-04-08
查看心平氣和的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-19 22:19
等待高手解答。