c陳建國
級別: *
![]() |
急停接常開的接法在理論上是可以的,但現場實際都是接常閉的,否則你會造成意想不到的麻煩。就像照明回路里,開關接到火線上和零線上都能實現對照明的控制,但會造成嚴重的安全隱患。 |
---|---|
|
憶江南
工業自動化專業設計
級別: 略有小成
![]() |
人家沒錯,你當然看不出錯在哪里了 呵呵,只是習慣問題 |
|
---|---|---|
|
農村娃
級別: *
![]() |
就算你用的是常開那么斷了線你能剎住車?嘿嘿 ![]() |
---|---|
|
xlqlh
秦漢
級別: 論壇先鋒
![]() |
接常閉,否則一旦線路出問題,(斷線),你就不易感覺到,將失去了急停的作用。造成嚴重的事故 |
|
---|---|---|
|
沙痕
給生活編個程序,讓你過得更精彩~!
級別: 家園常客
![]() |
呵呵,看了大家的說法,各有個的道理,其實是你們誰都沒有錯;這個問題分成幾種來說,看設計者的意思 ![]() |
---|---|
|
ymr78419972
宿命的輪回注定了要讓我們去追逐那些難以企及卻又十分向往的美麗
級別: 工控俠客
![]() |
最好還是接常閉點進PLC輸入,在程序中使用常閉點。這樣當外部急停按下后,輸入點斷開,觸點恢復導通。 ![]() |
|
---|---|---|
|
1138332794
級別: *
![]() |
這種急停,一旦線路出問題(斷線)將失去了急停的作用。造成嚴重的事故 |
---|---|
|
fudong
級別: 家園?
![]() |
支持 接急停接長閉點,二樓說的好 常開如果斷線 那就不能起到急停的作用, 而常閉點 按下時 有明顯的斷開點 |
---|---|
|