hwl666
級別: 略有小成
![]() |
![]() 資料中說實際狀況中低水位檢測器采用常閉接入, 那我的理解是有水時低水位檢測器被觸發為常開狀態,X002無信號輸入也為OFF,與資料中的理解相反,不知道是那里出了問題? 我認為在實際設計中低水位檢測器采用常開接入,這樣低水位檢測器失效時就不會被觸發,PMP1就不會工作, 哥哥們幫忙分析一下啊.感謝!(資料見圖) |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
![]() ![]() |
編程工作本來是多樣化的工作,每人有每人的理解。我到認為可靠;安全是編程時刻需要關注的問題。程序的本意是開始初始化狀態(安全考慮)即PLC上電初始化。先進行安全確認,然后進行啟動命令操作。這樣編寫程序比較合理些。 |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
![]() ![]() |
其實你糾結的問題也是大部分工控人開始學習時所面臨的問題,明明我已經按說明書(手冊)正確接入的,但是實際在線監控程序輸入點邏輯會“變”反。就拿你的程序例子來說:液位傳感器(開關)有“水”時是什么狀態是你理解整個程序的關鍵所在。 |
---|---|
|